野火电子论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10457|回复: 4

高级定时器pwm输出带死区时间和断路功能

[复制链接]
发表于 2019-2-28 14:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 曹董董 于 2019-2-28 15:33 编辑

捕获.PNG 捕获.PNG
这个 lock 等级设置为1的话, 是不是说这些位
DTG、 BKE、 BKP、 AOE位和TIMx_CR2寄存
器的OISx/OISxN位

都不能写入, 那刚刚配置的结构体成员中这些位有的也被配置了, 那是不是说配置的值也没用了?那没用到话这样配有什么意义?
还是说这次配置完成后在 lock1 以后不能再更改这些位?
计数器明明是 16bit 的,为什么在输入捕获是, 将周期配置成 0xffff,这样的话它实际上计了 0xffff+1个数不会溢出吗?
输入捕获按键时,如果没有硬件去抖的话还需要考虑抖动吗?
还有就是在捕获按键高电平时间时第一次进中断把计数器的值清零了,但是并没有读走捕获寄存器的值,那下一次发生捕获中断时不会发生溢出吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-28 14:45:54 | 显示全部楼层
锁定是不能写了,要写的话就不锁定啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-28 15:11:59 | 显示全部楼层
笑你像狗 发表于 2019-2-28 14:45
锁定是不能写了,要写的话就不锁定啦

但是例程中写的 lock1 啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-28 23:08:51 来自手机 | 显示全部楼层
period=0xffff设置的是ARR自动重载寄存器,在UP模式中,CNT计数器从0开始到ARR的值,如此循环
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-1 06:45:37 | 显示全部楼层
CNT计数器从0开始到ARR的值,如此循环?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系站长|手机版|野火电子官网|野火淘宝店铺|野火电子论坛 ( 粤ICP备14069197号 ) 大学生ARM嵌入式2群

GMT+8, 2024-4-26 17:36 , Processed in 0.050113 second(s), 26 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表