野火电子论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 14425|回复: 9

求助 自己做了个板子 测试以太网模块TCP 出现错误 无法连接

[复制链接]
发表于 2017-1-9 10:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1火花
下载程序后 串口返回的IP地址什么的都为零 并且也无法连接 SPI线都是按照野火开发办接的!

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-9 10:38:14 | 显示全部楼层
这是调试助手返回的数据 无论是做服务器还是客户端返回的都是0
QQ图片20170109103334.png
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-9 10:39:50 | 显示全部楼层
@fire 火哥帮忙瞅瞅
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-9 11:06:47 | 显示全部楼层
硬件正常的话,没有接网线时是这个现象
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-9 11:12:16 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-1-9 11:06
硬件正常的话,没有接网线时是这个现象

电脑和板子都连在路由器上了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-9 11:21:38 | 显示全部楼层
shaoshuai 发表于 2017-1-9 11:12
电脑和板子都连在路由器上了

那还是要检查下硬件了,看看stm32与模块能不能连上,读写个w5500寄存器什么的来测试下
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-19 09:09:01 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-1-9 11:21
那还是要检查下硬件了,看看stm32与模块能不能连上,读写个w5500寄存器什么的来测试下

现在启动单片机和W5500模块后 W5500 要重新断电 上电一次才能连接 ,如果单片机和模块一块启动 稍等几秒  两个信号灯长亮,没有数据交换
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-19 11:33:38 | 显示全部楼层
首先检查spi的接线是不是正确,其次检查原理图是不是正确,检查pcb布板是不是有问题。。。如果都没有问题,那就是焊接问题。。。我自己做了很多块板了,都可以
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-19 11:35:15 | 显示全部楼层
不过你可以串口打印看看接收到的数据包,,一般dhcp接收到的数据包是500多个字节,,如果丢包了,那么会少于500个,,可以看看
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-20 09:50:03 | 显示全部楼层
mx125211 发表于 2017-1-19 11:35
不过你可以串口打印看看接收到的数据包,,一般dhcp接收到的数据包是500多个字节,,如果丢包了,那么会少 ...

现在买了个模块 无论用谁的程序 启动后必须给模块断一次点 才能连上 如果直接供电 没有交换信息,两个指示灯常量 中途断一次电就可以了 !找不到原因!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系站长|手机版|野火电子官网|野火淘宝店铺|野火电子论坛 ( 粤ICP备14069197号 ) 大学生ARM嵌入式2群

GMT+8, 2024-5-16 04:30 , Processed in 0.034052 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表