STM32407+FreeRTOS+DP83848+多客户端连接网线热插拔

[复制链接]
发表于 2023-5-4 17:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神:

手里有个407的开发板作为服务器,带操作系统的LWIP的TCP通讯,服务器与一个客户端连接,可以用(ETH_ReadPHYRegister(PHY_ADDRESS, PHY_BSR) & PHY_Linked_Status);//读出链接状态,读取BSR第3位可以判断链路状态,可以判断网线已经插上,并进行通讯。

开发板通过交换机与多客户端连接,也可以通讯,但是网线热插拔的逻辑应该怎么实现?

PHY芯片是DP83848,进行多客户端连接的时候,读取BSR第3位可以判断链路状态不能满足,多个客户端通过交换机怎么去判断连接状态?

一个客户端对应一个线程,如果可以判断对应的网线插拔状态就可以在拔掉网线时,删除对应的线程。应该如何实现?

回复

使用道具 举报

发表于 2023-5-5 09:34:06 | 显示全部楼层
只判断连接的socket断开就行了吧,对方是网线断开还是其他硬件故障判断不出
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-5 09:36:37 | 显示全部楼层
WishWish 发表于 2023-5-5 09:34
只判断连接的socket断开就行了吧,对方是网线断开还是其他硬件故障判断不出 ...

这么说有思路了  我试一试 非常感谢!!!